TEMA: Cálculo sección de cable para CC

Cálculo sección de cable para CC 4 años 2 meses ago #9522

  • ea3hhx
  • ea3hhx's Avatar
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
  • Temas: 104
  • Thank you received: 4
  • Karma: 1
Hola,
estoy modificando una fuente de alimentación y tengo serías dudas a cerca de cómo calcular la sección del cable necesario entre componentes (transformador, puente, estabilizador regulador y cableado hasta la herramienta alimentada).
Está constituida por un trafo de 220 a 11,5v 4A 50W y tras rectificación y estabilización la regulo a 7,5v 4A y tengo una longitud de cable hasta la herramienta a alimentar de 5 metros.
Siguiendo los cálculos normales en alterna me sale una sección de

S=((C1*P*L)/(K*V*e)
donde:
C1= su valor es 1 en C.A. trifásica y 2 en C.A. monfásica y C.C.
P= Potencia que va a pasar por el conductor
L= Longitud del conductor
K= Conductividad del cobre o del aluminio
V= Tensión de servicio
e= Caída de tensión máxima permitida en V

simplificando la fórmula mediante P=I*V
S=(2*I*L)/(K*e)
​​
S=(2*4*5)/(56*(7.5*0.01))= 9.5 mm de sección.

Lo cual me parece absurdo si lo comparamos con los cables de las fuentes de alimentación de portátiles que para 12v y 4A emplean conductores de max 1-1,5 mm de sección.

Gracias a todos.
Jose Miguel
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Barcelona (España/Spain)
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.

Cálculo sección de cable para CC 4 años 2 meses ago #9523

  • ea2et
  • ea2et's Avatar
  • DESCONECTADO
  • Navegador Dorado
  • Temas: 275
  • Thank you received: 39
  • Karma: 2
La clave está en la caída de tensión que estés dispuesto a admitir, un 1% no me parece muy usual, no sé que quieres alimentar, pero debe ser muy delicado.

Creía que el factor que se solía tener en cuenta era el calentamiento del conductor.
72 desde DONOSTI de Angel, EA2ET
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.

Cálculo sección de cable para CC 4 años 2 meses ago #9525

  • ea4civ
  • ea4civ's Avatar
  • DESCONECTADO
  • Navegador Platino
  • Temas: 840
  • Thank you received: 101
  • Karma: 7
Para evitar caídas de tensión en los cables lo único que se puede hacer es usar metales de baja resistividad y gran sección. Esta es la solución pasiva.
Para una fuente regulada lo sencillo es poner un cable que no se caliente en exceso con la corriente y llevar el sensor de tensión a la carga. Es una conexión a 4 hilos. Dos "gordos" que llevan la corriente y dos finos que miden la tensión.
La fuente tiene que estar pensada para esta funcionalidad. En el peor de los casos se puede llevar el sensor de positivo (potenciómetro de ajuste) a la carga y que el negativo quede sin compensar pudiendo poner algo más de sección en este cable.
Sin saber más de la fuente poco puedo decirte.
Juan Pablo
EA QRP #695
ea4civ arroba gmail punto com
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.

Cálculo sección de cable para CC 4 años 2 meses ago #9526

  • ea3hhx
  • ea3hhx's Avatar
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
  • Temas: 104
  • Thank you received: 4
  • Karma: 1
Gracias ea4civ y ea2et!
Entre los dos me habéis dado la solución.
Se trata de manejar un motor con una tensión de control de entre 7.2 y 7.6 por lo que podría aceptar una caída de tensión superior. Además la idea controlarla en el punto de carga (que será muy constante) me resuelve el problema ya que puedo aceptar una caída de tensión del conductor de hasta un de un 7-8 % y mantenerme en secciones de 1,5 mm. Y si es preciso ajustarla.

Gracias!
Jose Miguel
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Barcelona (España/Spain)
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.

Cálculo sección de cable para CC 4 años 2 meses ago #9527

  • EA4FUK
  • EA4FUK's Avatar
  • DESCONECTADO
  • Navegador Senior
  • Temas: 58
  • Thank you received: 23
  • Karma: 0
Hola,

Con la solución que propone Juan Pablo (3 o 4 hilos) hay que tener cuidado para evitar que el cable del sensor positivo pueda desconectarse accidentalmente, ya que en ese caso la tensión de salida se va al máximo y puede destruir lo que se está alimentando.

Otra alternativa que tienes es montar el regulador de tensión cerca de la carga. De esta forma el regulador se hace cargo de cualquier caída que pueda haber en los cables.

Saludos,
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.
The following user(s) said Thank You: ea3hhx

Cálculo sección de cable para CC 4 años 2 meses ago #9528

  • EA2AJO
  • EA2AJO's Avatar
  • DESCONECTADO
  • Navegador Experto
  • Temas: 90
  • Thank you received: 13
  • Karma: 2
Yo le daría a la fuente un nivel de tensión próximo al máximo admitido por el motor y le instalaría cables de 2,5mm2.
Con eso ha de funcionar perfectamente.

73's.
Juankar EAQRP122
Última Edición: 4 años 2 meses ago Por EA2AJO.
El administrador ha deshabilitado la escritura pública.